郭華 2016-06-07 11:38:02 | 湖北省 安裝 | 3996查看 2回答
TMY-4[2(2*10)] 1(125*10)到底套帶型母線,槽型母線還是封閉式插接母線槽?
帶型母線引下線什么時候該套呢?支持彈簧跟支持立柱分別用在什么時候呢?麻煩幫忙解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
帶型母線引下線什么時候該套呢?支持彈簧跟支持立柱分別用在什么時候呢?麻煩幫忙解答
答:你這個表示的是硬銅母線,執行帶形母線的定額子目
另外你的標注有點問題,這個屬于三相五線制的母線,但是你的標注6相加1相了,正確的應該為
4(200*10)1(125*10)
2016-06-07 13:10:58
-
TMY-4[2(2*10)] 1(125*10)到底套帶型母線, TMY表示硬銅母線。 你這個表示有問題:4[2(2*10)],沒有2*10的,從后面的125來看,應該是200*10。
2016-06-07 12:20:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看