請教一下大家,既然有朋友說“這里照明燈具所增加的線包括在系統圖中這3根線里了,這根線是為了防雷接總等
請教一下大家,既然有朋友說“這里照明燈具所增加的線包括在系統圖中這3根線里了,這根線是為了防雷接總等電位連接的接地線,也叫PE線。”,那為什么系統圖中這根線是從隔離開關處引出的,防雷接地不是應該從配電箱中的接地端子排中引出嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
“這里照明燈具所增加的線包括在系統圖中這3根線里了,這根線是為了防雷接總等電位連接的接地線,也叫PE線。”,那系統圖中這根線只是標注從隔離開關處過的,并沒有進入斷路器,因為設計斷路器SDAB68-63/1P是只控制1根相線的,零線及PE線只是過配電箱接線端子,也就是防雷接地是應該從配電箱中的接地端子排中引出。
2016-06-07 15:18:05
-
請教一下大家,既然有朋友說“這里照明燈具所增加的線包括在系統圖中這3根線里了,這根線是為了防雷接總等電位連接的接地線,也叫PE線。”,那為什么系統圖中這根線是從隔離開關處引出的,防雷接地不是應該從配電箱中的接地端子排中引出嗎?
答:他叫PE線,但不一定是就從總等電位箱接過來的。需要在樓體總配電箱處接入,然后再逐級連接到下一級配電箱,他是為了防止金屬外邊漏電造成的傷害。
PE線進配電箱后接入PE端子,出線不經過開關直接從PE端子連接的