13218398818 2016-06-07 10:14:58 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1376查看 2回答
消防算量軟件中定義構件“消火栓高度及標高數字怎么設置”
消防算量軟件中定義構件“消火栓高度及標高數字怎么設置”
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防算量軟件中定義構件“消火栓高度及標高數字怎么設置”項按軟件默認相對標高為1.1M就可以,如果當地區有不同再修改。
2016-06-07 15:38:54
-
消防算量軟件中定義構件“消火栓高度規范要求是離地1.1m,標高數字就是建筑地面標高+1.1m
2016-06-07 10:30:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看