大哥大 2016-06-06 13:11:01 | 河北省 安裝 | 4377查看 2回答
給排水支管(立管)如何計算
衛(wèi)生器具定額包含角閥后的,按圖中所說比如洗滌盆立管算0.45就行了.地漏還用考慮這段管嗎?謝謝!問題補充:每一個衛(wèi)生器具都計算一個絲堵是吧
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,你的截圖指的是角閥的安裝高度,也就是給水管豎向高度的計算到此為止即可。
地漏就計算排水管,計算至樓地面10cm即可,定額說明上有寫
衛(wèi)生器具不計算絲堵,在不安裝潔具的情況下,需要單獨計算絲堵,在管道定額下補充主材
2016-06-06 14:33:52
-
地漏要考慮,一般上翻0.5的
2016-06-06 14:23:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看