ma****@163.com 2016-06-04 14:23:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1632查看 4回答
筏板基礎已配置鋼筋,板帶又穿過該區域筏板,是否仍需布置板帶
現有地下車庫筏板基礎,部分區域筏板已配置受力鋼筋,板帶又通過該區域,該區域是否還需按板帶再布置一次鋼筋。問題補充:是柱下板帶跟跨中板帶,板帶的鋼筋是否穿過布置了主筋的筏板
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你說的是后澆帶吧。
后澆帶的附加筋可以再定義后澆帶時設置輸入計算的。
2016-06-04 14:25:00
-
您不需要在板帶位置再次布筋的
您只要保證板帶配筋信息正確就可以了
2016-06-04 14:37:19
-
應該布置鋼筋,板帶作用相當于暗梁
2016-06-04 18:32:51
-
該部位應該是布置板帶而不布筏板受力筋。
2016-06-06 21:47:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看