292520350@qq.com 2016-06-02 21:53:53 | 北京市 其他專業 | 16379查看 4回答
WDZAN-YJY-5X16套什么定額?它的電纜終端頭制作安裝套什么定額
WDZAN-YJY-5X16套什么定額?它的電纜終端頭制作安裝套什么定額? 謝謝老師。問題補充:北京2012建設定額。 是根據總的截面積套定額,還是根據單根的截面積套定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納WDZAN-YJY-5X16,根據敷設方式(如,直埋、穿管、橋架敷設等)套“電纜敷設 16mm2”定額;它的電纜終端頭制作安裝,根據電纜頭的類型(如,干包式、澆筑式、熱縮式等)套“電纜頭制安 16mm2”定額。 北京2012建設定額。 電纜都是根據單根的截面積選擇套定額子母,不是按總截面面積選擇定額子母。
2016-06-02 22:00:18
-
WDZAN-YJY-5X16套什么定額?它的電纜終端頭制作安裝套什么定額
1.這個套銅芯電力電纜子目,16mm2內的,但是定額沒有16mm2,所以套35mm2內。
2.電纜終端頭套用戶內干包式電纜頭。因為你這個是戶內的。
戶內是干包式,戶外是熱縮式,澆筑式已經淘汰
3.電纜是按單根最大面積,你這個按16mm2 如果是YJV-5*16+1*50 那就那50考慮
2016-06-03 08:44:00
-
電纜敷設
2016-06-02 22:30:14
-
WDZAN-YJY-5X16電纜敷設套用《北京市建設工程計價依據(2012)》安裝工程第四冊《電氣設備安裝工程》中區別埋地、沿墻支架、橋架、沿溝、穿管不同敷設方式電纜截面16mm2以內相應定額子目。同時按說明第五條規定:“五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3”。 電纜頭按施工圖設計要求干包電纜頭套用8-230定額子目、熱縮電纜頭套用5-257定額子目。
2016-06-04 06:17:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看