Wi 2016-06-02 09:18:24 | 浙江省 其他專業 | 1644查看 2回答
電纜敷設、穿管敷設
問題1:電纜敷設采用的是單根內最大橫截面積的芯為依據嗎? 例如:電纜VV3*6+1*4mm 使用6mm2、4芯定額,對嗎? 問題2:電纜穿管采用的是也和電纜敷設一樣嗎? 例如:照明工程:DN20鍍鋅管穿電纜:N-YJV 4*2.5,該套用哪個定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:電纜敷設采用的是單根內最大橫截面積的芯為依據,例如:電纜VV3*6+1*4mm 使用6mm2、4芯定額,對。
問題2:電纜穿管采用的是也和電纜敷設一樣,例如:照明工程:DN20鍍鋅管穿電纜:N-YJV 4*2.5,該套用2.5mm2、4芯定額。
2016-06-02 10:31:22
-
電纜敷設、穿管敷設:
1.電纜就是按單根內最大橫截面積。
使用6mm2、4芯定額沒有問題。
2.配管和電纜不一樣。配管給的多大就用多大。
DN20鍍鋅管穿電纜:N-YJV 4*2.5 這個用DN20的管。
電纜還是4芯 2.5mm2.
2016-06-02 11:18:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看