-
李樂 2016-05-30 20:09:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1799查看 6回答
關于圈梁問題
老師您好: 1.框剪結構,設計要求大于4M的墻要加一道圈梁,可是門高度有2.4M、2M、2.2M的。所以我想問一般是按門最低高度設置圈梁,還是門的最高高度? 2.因為框剪結構,圈梁不承受力,可不可以分別按2M,2.2M、2.4M的高度設置圈梁?這樣就是圈梁不在統一平面上? 3.規范說窗頂距離梁底的尺寸小于300時,可以不做過梁,但是現場人員說不做過梁窗子么法固定,所以300以內的縫隙都做了過梁,由于要做結算,這部分過量該不該算?麻煩說下一句。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.框剪結構,設計要求大于4M的墻要加一道圈梁,可是門高度有2.4M、2M、2.2M的。所以我想問一般是按門最低高度設置圈梁,還是門的最高高度? 2.因為框剪結構,圈梁不承受力,可不可以分別按2M,2.2M、2.4M的高度設置圈梁?這樣就是圈梁不在統一平面上? 3.規范說窗頂距離梁底的尺寸小于300時,可以不做過梁,但是現場人員說不做過梁窗子么法固定,所以300以內的縫隙都做了過梁,由于要做結算,這部分過量該不該算?
1.可以按最高的設置圈梁,低的加過梁,如果不是同一跨中還可以分別定義不同標高的圈梁,這樣圈梁兼過梁.
2.可以分別按2M2.2M2.4M高度分別設置圈梁.這樣圈梁不在同一平面上,但不超過要求高度不大于4米即可,兩側與框柱連接.
3.窗頂距離梁底的尺寸小于300時,可以不做過梁,窗加大,否則應加過梁,過梁該算.
2016-05-31 07:06:26
-
圈梁的問題,框剪結構:1.框剪結構,設計要求大于4M的墻要加一道圈梁,可是門高度有2.4M、2M、2.2M的。所以一般是按門最最大寬度設置圈梁,這樣可以減少過梁費用。2.因為框剪結構,圈梁不承受力,可以分別按2M、2.2M、2.4M的高度設置圈梁,但是必須中間要有柱,柱兩邊調整相應高度,沒有柱的只有按寬度大的設置,這樣可以減少過梁費用。 3.規范說梁頂距窗口小于300時不做過梁,那是要求頂梁施工時倒掛下來,如果沒有倒掛就必須設置過梁,現場說都做了,不要說窗子沒辦法固定,上面的砌體怎么生根,因此必須有過梁,不能在上面的磚上固定啊,另現場做的這部分過梁結算該算。
2016-05-31 07:47:43
-
1.可以按2.4M高度設置圈梁.小于2.4m高度的門窗按照圈梁代過梁的形式處理.
3.窗頂距離梁底的尺寸小于300時,可以不做過梁,但需做成梁代替過梁,即梁需下掛.該部分工程量以實際為準。
2016-05-31 08:26:31
-
看你層高,一般還是在門窗頂布置圈梁代替過梁。
但是呢,如果你布置上了,你層高還是很高,圈梁距離頂部還得有4米多,
這樣的話你就得在層中間設計圈梁,門窗上直接過梁了
2016-05-31 08:33:58
-
注意:如果一道墻上有不同高度的門口,可按照最高的布置圈梁,矮的布置過梁,如果2.4M、2M、2.2M的門不在同一道墻上,就按照2.4M、2M、2.2M單獨布置,兩頭與柱、剪力墻、或暗柱連接就行。
2016-05-31 08:44:57
-
同意樓上的,我們現場都該結算
2016-05-31 08:30:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看