smartlz 2016-05-22 08:34:39 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1853查看 2回答
1個配電箱控制幾個層面的燈在廣聯達里怎么畫?
高層建筑1個應急照明配電箱控制幾個層面的燈,在廣聯達里怎么畫。 標準層設置配電箱不行
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一個配電箱,控制不同的樓層的應急照明燈。在軟件里可以這樣處理:
1、按規格建立配電箱,繪制。
2、建立組合管道連至配電箱并設置為起點(應急照明回路立管走不走橋架?區別對待:a、走橋架,則將組合管道水平端連至橋架;b、不走橋架,建立組合管道立管至應急照明配電箱所控制樓層的板頂)
3、識別各樓層的應急照明燈具并識別本層應急照明回路線管,將線管連至立橋架或組合管道立管。
4、區分回路選擇起點。這點很重要,譬如4層分兩個應急照明回路,則將最遠端出橋架(組合管道)水平線管選擇起點至配電箱,中間兩層不必選擇起點。
2016-05-22 09:20:31
-
首先,根據平面圖找到控制回路的路徑,控制幾個樓層,都是一根立管引上去,在在各層分線,按照圖紙識別即可。
建議這種就不要用標準層了,各個樓層分別建立,方便每層的操作,相同的部分可以選定復制
2016-05-22 08:46:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看