151****8771 2016-05-19 00:01:08 | 河北省 其他專業 | 4827查看 3回答
墊層頂標高的設置問題
如圖所示,筏板基礎,集水坑,電梯基坑均有80的防水做法。這樣我在繪制墊層的時候,墊層的頂標高怎么設置呢?但防水底部?還是到基礎底 集水坑底 電梯井底 ? 另外防水做法應該在哪里設置或者套定額呢。 求助 萬分感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示,筏板基礎,集水坑,電梯基坑均有80的防水做法。這樣我在繪制墊層的時候,墊層的頂標高怎么設置呢?但防水底部?還是到基礎底 集水坑底 電梯井底 ? 另外防水做法應該在哪里設置或者套定額呢。
在定義墊層頂標高時,應按實際的筏板基礎底加上防水厚80為墊層頂標高.防水做法可以在定義筏板基礎時添加工作量行,然后利用筏板面積加底面積代碼來處理.
2016-05-19 07:19:59
-
墊層的頂標高就按筏板的底標高來設置就行了,防水層的厚度可忽略不計,防水層的工程量可在筏板構件上套上相應的定額,工程量代碼選擇“底面面積”。至于防水層的作法和厚度,可視情況在套定額時調整。
2016-05-19 08:28:10
-
墊層的頂標高怎么設置呢?設置成基礎底-防水層厚度。如果不是智能布置的,調整集水坑、電梯#的墊層頂標高
2016-05-19 08:49:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看