不二 2016-05-17 16:07:29 | 陜西省 安裝 | 6351查看 4回答
風管1000*250(+2.20)是什么意思 ,括號里面是1000*250(-2.20),還有的10
風管1000*250(+2.20)是什么意思 ,括號里面是1000*250(-2.20),還有的1000*250 這三種都代表什么呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1000*250中,1000是風管的寬度B,250是風管的高度H,+2.2是比本層層高還要高出2.2米,-2.2是比本層層高要低2.2米,還有1000*250是指安裝高度就是本層高度。
2016-05-18 08:43:28
-
風管1000*250是指風管的截面尺寸,其中1000是b(寬),250是h(高)。
(+2.2)一般是指本層的層底標高+2.2m
(-2.2)一般是指本層的層頂標高-2.2m
10這個就不清楚了,要看具體的圖紙
2016-05-18 07:59:45
-
你好,
根據“暖通空調制圖規范”GB/T50114-2010中的4.5.5描述:"矩形風管所注標高應表示管底標高;圓形風管所注標高應表示管中心標高。當不采用此方法時,應進行說明"。
矩形風管一般用"BL"表示管道為底標高標注;用"TL"表示管道為頂標高標注;如果沒有特殊標注,即為管底標高。
1.風管1000*250(+2.2)意思是:矩形風管1000*250,管底標高為距本層建筑地面2.2m.(注意是建筑地面,不是結構)
2.風管1000*250(- 2.2)意思是:矩形風管1000*250,管底標高為距本層頂板下皮2.2m.(注意頂板下皮,不含板厚度)
3.風管1000*250意思是:矩形風管1000*250,緊貼梁底敷設。(一般風道沒有特殊說明標高位置的,均為梁底敷設)
2016-05-19 09:37:11
-
你好
1000*250是風管的斷面長度和高度
(-2.20)是標高
2016-05-18 07:16:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看