  • 電纜溝的預制蓋板如何算

    珠海市市政電纜溝設計規定:“每隔8m設一組活動蓋板,活動蓋板一組5塊,長共2m,電纜溝與各種人井交接處設置2塊活動蓋板,當20m范圍內有電纜溝檢查井的活動蓋板時,活動蓋板位置應順延”----那么問題就來了~ S1:活動蓋板數量=(扣減井位后)電纜溝通長÷(8+2)×5? S2:活動蓋板數量=∑(X÷(8+2)×5),其中X為兩個檢查井間的電纜溝長度? 關于以上兩種計算方式,算法1會出現活動蓋板重復計算或多算的現象,算法2會出現兩井位間距離不足10m,則無需計算活動蓋板的現象,請問大神們兩種算法正確呢?還是兩種都不對,能提供正確的算法嗎?謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 最后一段不10.0米,也是要計算或施工活動蓋板,否則這段的長度就會超過規定楗的8.0米了,這也就是不符合設計規定的要求。

    2016-05-10 22:05:25 

  • 活動蓋板數量=∑(X÷(8+2)×5)+5。

    2016-05-11 08:14:30 