hbmjz001 2016-05-07 18:56:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2241查看 1回答
空心樓蓋板中的次肋梁支座負筋長度如何調整
審計方提出圖紙上標注的支座鋼筋長度就是實際長度2150mm,不應再考慮其他因素,審計方說的對不對,如果對,請問如何軟件如何設置? 1.我在空心樓蓋板中的次肋梁支座負筋界面按圖紙中給出固定長度設置后,軟件匯總計算則考慮了支座、搭接、彎鉤,長度超過了2150mm,如何修改成圖紙上的固定長度 2.如何批量修改次肋梁支座負筋長度
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
審計方提出圖紙上標注的支座鋼筋長度就是實際長度2150mm,不應再考慮其他因素,審計方說的對不對,如果對,請問如何軟件如何設置? 1.我在空心樓蓋板中的次肋梁支座負筋界面按圖紙中給出固定長度設置后,軟件匯總計算則考慮了支座、搭接、彎鉤,長度超過了2150mm,如何修改成圖紙上的固定長度 2.如何批量修改次肋梁支座負筋長度
審計說的對不對,要看圖紙上給出的標注說明,在圖紙總說明上有一個負筋標注圖例的,上面會給出標注的是負筋線長度,還是不包含支座的長度,如果是標注的負筋線長度,那審計說的就是對的,那就要把負筋線定義的時候,把支座外邊線、支座內邊線、負筋線長度那里選為負筋線長度就行了
2016-05-08 21:33:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看