遇見快樂 2016-05-06 18:51:03 | 北京市 安裝 | 12620查看 4回答
風機盤管接線及溫控器接線 怎么套定額
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:套電氣冊小電器盤管風機開關子目。
2016-05-06 20:21:29
-
執行C7-74或C7-74定額
2016-05-06 19:01:06
-
風機盤管接線及溫控器接線:
這個需要看電氣圖紙的。系統圖里面會有配線的
一般是BV-3*4mm2線,套定額,套管內穿線即可
2016-05-06 19:13:27
-
風機盤管接線【你說的檢查接線還是配線,風機盤管檢查接線有專用定額子目,配線一般是3*2.5的,套管內穿線2.5mm2以內即可】及溫控器接線【溫控器一般是7芯或者5芯的,具體需要看風機盤管的型號及接線圖或者按設計圖紙給的型號計算,也是套管內穿線,溫控器不需要檢查接線】
2016-05-06 19:29:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看