會飛的魚 2016-05-04 09:21:27 | 湖北省 安裝 | 3731查看 4回答
消防泵池中連接水池與泵的管道材質
如圖,1、從水池中吸水的那個頭子是什么東西?需要計算嗎? 2、消防泵池中連接水池與泵的管道材質如何確定?根據設計說明,為無縫鋼管嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、從水池中吸水的那個頭子是什么東西?需要計算嗎?
是過濾過的!不需要計算的,價格包含在泵機中!
按照設計要求為無縫鋼管!
2016-05-04 09:36:16
-
答:一、吸水口,是泵的配套,我這邊是不另計的。二、管的材質是熱浸鍍鋅管。
2016-05-04 09:29:30
-
1、從水池中吸水的那個頭子是什么東西?需要計算嗎? 2、消防泵池中連接水池與泵的管道材質如何確定?根據設計說明,為無縫鋼管嗎?
1.從水池中吸水的那個頭子是水泵的吸水頭,一般是包括在水泵中,不需要單獨計算.
2.消防泵池中連接水池與泵的管道材質一般在設計圖紙中有要求的,一般同管道安裝的管道材質.如果圖紙設計管道為無縫鋼管時,就按無縫鋼管即可.
2016-05-04 09:35:35
-
1、從水池中吸水的那個頭子是什么東西?需要計算嗎?
那是帶濾網法蘭底閥(類似止回閥,當水泵停止運轉時,系統內的水不會倒流回水池),規格同管徑。需要單獨按閥門計算工程量和編制清單。
2、消防泵池中連接水池與泵的管道材質如何確定?根據設計說明,為無縫鋼管嗎?
消防泵池中連接水池與泵的管道材質根據設計說明(設計時,依據水質資料確定管道材質)。
2016-05-04 09:59:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看