vostour 2016-04-29 16:59:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1743查看 3回答
建筑標高,結構標高對工程量的影響
住宅樓,地下一層,地上13層,結構圖首層標高-0.55,建筑圖首層標高-首層標高+0.00,室外地坪-0.45,其他層建筑標高都比對應結構層高0.12,請指教:圖形算量的標高怎么設定?工程量才準確。非常感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你就統一按照結構圖紙的標高進行定義就行了。
這樣定義就是準確和清楚的。不要糾結什么建筑標高、結構標高了!
2016-04-30 16:39:24
-
你好:鋼筋軟件定義完,導入到圖形軟件即可。
2016-04-29 21:11:24
-
土建算量標高,您首層就設置+-0.00
室內外高差您設置-0.45就可以的
相對于結構高差0.12,就是建筑做法的
您的層高是不變的
2016-04-29 21:00:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看