-
feng020802 2012-11-11 21:13:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2149查看 4回答
框支梁上部縱筋的長度計算
在11G新平法中,框支梁上部第一排鋼筋伸至柱對邊,彎折至梁底,再伸入柱內LaE. 請問:1、這個LaE 是個什么值, 2、在鋼筋算量GGJ2009中,框支梁的上部第一排鋼筋的默認計算是按上述方法計算的。 如果梁的兩端支座節(jié)點的梁下方是柱,這個計算沒有問題。可如果下方沒有柱,這個伸入柱內就有問題了,實際中,沒有柱,只是彎折至梁底。 這個要要怎么調整,能在設置里,統(tǒng)一設置么? 謝謝!!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個LaE 是個什么值?是框支梁上部鋼筋的抗震錨固長度。 2、在鋼筋算量GGJ2009中,框支梁的上部第一排鋼筋的默認計算是按上述方法計算的? 是的,節(jié)點設置里可以看得出。 3、 如果梁的兩端支座節(jié)點的梁下方是柱,這個計算沒有問題。可如果下方沒有柱,這個伸入柱內就有問題了,實際中,沒有柱,只是彎折至梁底。 這種情況在設置里是不好設置的,只有匯總計算后在編輯鋼筋里修改上部鋼筋的彎折長度,然后鎖定就行了。
2012-11-12 09:01:36
-
給你說,如果沒有框支柱,就不叫框支梁,所以框支梁必須有框支柱
2012-11-12 08:08:34
-
框架梁的支座只能是框架柱、框架梁、剪力墻的一種,而所謂的框支梁必定是以框支柱為支座的
2012-11-12 06:20:29
-
框支梁是有支座的,不能兩個端頭都沒有支座,必須設置柱為它的支座,框支梁是錨固在柱內的
2012-11-12 09:15:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看