xxlong 2016-04-28 15:44:33 | 重慶市 安裝 | 6502查看 3回答
柱主筋與圈梁焊接處數(有均壓環和無均壓環的時候分析)
如題,這個提問應該是老問題了,接觸答案各種各樣,可能常規的就是*1或者*2的區別。好了 開始提問:其一假設一棟20米6層建筑,避雷引下線處數為10處,用柱子主筋做引下線,主筋型號為2根C16鋼筋,那么 現在請問,柱子主筋與圈梁焊接個數為多少?大多數都說為10*1;還有其他的認為是10*2(認為樓頂和路面都需要焊接),本人偏向于后者,只有樓頂樓面都焊接通了 才能形成一個完整的通路嘛?。其二,80米層高的26層建筑,引下線有10處,引下線為4根C12主筋做引下線,15層以上開始設均壓環,請問柱子主筋與圈梁焊接處數為幾個?架設均圈梁里面2根主筋與引下線焊接。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
其一,假設一棟20米6層建筑,避雷引下線處數為10處,用柱子主筋做引下線,主筋型號為2根C16鋼筋,那么 現在請問,柱子主筋與圈梁焊接個數為多少?
答:柱子主筋與圈梁焊接個數為10*1;另外柱子主筋與樓頂避雷網連接算接地跨接線。
其二,80米層高的26層建筑,引下線有10處,引下線為4根C12主筋做引下線,15層以上開始設均壓環,請問柱子主筋與圈梁焊接處數為幾個?
答:柱子主筋與圈梁焊接處數為10處*2(4根C12主筋按2個點計算)*(1+26-14)層(基礎層+15層以上部分),另外應計算接地跨接線10*1個。
2016-04-29 08:04:21
-
假設一棟20米6層建筑,避雷引下線處數為10處,用柱子主筋做引下線,主筋型號為2根C16鋼筋,那么 柱子主筋與圈梁焊接個數應該為10處*6(每個樓層處柱鋼筋都需要與梁鋼筋焊接)。
其二,80米層高的26層建筑,引下線有10處,引下線為4根C12主筋做引下線,15層以上開始設均壓環,柱子主筋與圈梁焊接處數為10處*2(4根C12主筋按2個點計算)*14層(15層以下部分)。
2016-04-28 18:08:38
-
第一個,樓頂不焊接,以避雷網為上環路,地梁焊接為下回路,這是可以形成一個完整系統的
第二個 15層以上設均壓環,每6m一道,有幾道乘以幾。。
2016-04-28 22:24:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看