J&D 2016-04-27 10:05:03 | 廣東省 安裝 | 2600查看 2回答
ZRBV-4*50+1*25怎么套定額?
遇到一個項目配電系統圖當中涉及到一個型號ZRBV-4*50+1*25,我不知道如何套定額,從型號上看是電線,從規格描寫像電纜,我該如何套?如果是電線,導線截面是寫最大還是寫2個加起來的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
遇到一個項目配電系統圖當中涉及到一個型號ZRBV-4*50+1*25,我不知道如何套定額,從型號上看是電線,從規格描寫像電纜,我該如何套?如果是電線,導線截面是寫最大還是寫2個加起來的?
答:這個屬于阻燃電線,按照電線的規則計算工程量,套用50、25平方的電線的敷設的定額子目。要分開套用的
例如:總長度100米,那么
ZR-BV-50 100*4+預留配電箱的半周長
ZR-BV-25 100*1+預留配電箱的半周長
2016-04-27 12:05:39
-
這也是電纜呀,5芯的,按照截面50相應子目套用,人工和機械分別乘以系數1.3。
2016-04-27 12:05:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看