rong 2016-04-26 08:18:35 | 廣東省 土建 | 1489查看 4回答
Lc范圍的剪力墻縱筋數量
如果暗柱的Lc范圍內的加密箍筋,它的水平間距同剪力墻的縱筋。用參數化暗柱定義時,縱筋的間距是200,Lc的長度是310,310-200=110<200.那么參數化暗柱的剪力墻縱筋定義2根還是4根?布置4根的話,也要布置多一列拉筋。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:我建議咨詢一下設計人員或者辦理簽證,讓他們說怎么做。這樣才有依據。否則最后沒法處理,沒有依據。
2016-04-27 08:25:47
-
建議把約束邊緣里的豎筋和箍筋(拉筋)一起定義在暗柱內,要布置4根。參照11G101-1 13頁+68頁。
2016-04-27 08:32:05
-
縱筋的間距是200,Lc的長度是310,310-200=110<200.那么參數化暗柱的剪力墻縱筋定義4根。布置4根的話,也要布置多一列拉筋。
2016-04-27 09:08:47
-
親,根據你所述問題回復如下:
你所說的暗柱應是約束邊緣暗柱,其暗柱配筋結構圖中應有明確,LC范圍(310)暗柱長度之外尺寸內的箍筋或拉筋設計應該也有說明。LC范圍(310)暗柱長度之外范圍內的墻縱筋按2根考慮。定義暗柱尺寸時按LC(310)長度考慮。
希望對你有幫助。
2016-04-27 10:52:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看