忽然之間 2016-04-26 03:30:34 | 湖北省 安裝 | 8581查看 3回答
消防工程的點位是如何確定的?
有一張圖紙,我數了下只有115個設備,為什么廠家報價有700多個點位呢?比如我有2個報警器,是否就確定為2個點位呢?是否,測量器、報警按鈕、報警器、消防模塊、電話插孔、電話分機、廣播、火災顯示盤這些設備一個設備只能算一個點位呢?另外消防系統回路算點位不?如何計算?麻煩懂的人指教下,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“點位”和設備數量不是一一對應的,要弄清楚廠家報的點位具體指什么,要叫廠家說明。
2016-04-26 08:24:44
-
2016-04-26 15:39:33
-
水滅火控制裝置調試的點數按多線制與總線制聯動控制的點數計算,多線制點是指報警控制器所帶報警器件(探測器、報警按鈕等)的數量,總線制點是指報警控制器所帶的有地址編碼的報警器件(探測器、報警按鈕、模塊等)的數量,如果一個模塊帶數個探測器,則只能計一點。
2016-04-26 08:49:03