沙丘上的綠葉 2016-04-20 18:00:35 | 重慶市 安裝 | 11882查看 3回答
這里接入雙管應急熒光燈到底幾根線啊?
系統圖標示電箱出來4條線穿20管作為照明E1回路是吧?但是平面圖這怎么2個燈,1個是5根線,一個是4根線啊?接線示意圖這雙管應急熒光燈有5條線進入,可是我箱子出來才4條線啊,求詳解?問題補充:請解答完善點啊,沒看懂你說的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:XFAEL的E1回路系統圖是四根線,AEL配電箱系統圖接的雙管應急熒光燈是五根線,而平面圖XFAEL的E1回路系統配出是四根線,與系統圖不符,另接到上面的雙管應急熒光燈標注的是四根線,如果系統圖配出是四根線,那這4的標注可不標,再看門口上的安全出口燈沒有標注導線的根數,那這是幾根線,所以圖紙設計不妥,需要與設計溝通。
2016-04-21 11:04:49
-
五根線沒錯,下去一根火線翻上兩根控制線,加上零線和地線,
2016-04-20 19:04:48
-
看一下火災強啟線是否在其它控制盤里面出來。
2016-04-21 09:44:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看