  • 定額中的電氣試驗的疑惑(大海快來,我實在是搞不清啊)

    北京12定額中成套配電柜調試子目什么情況下選用? 10kv斷路器柜、10kv互感器避雷器柜什么情況下調試? 1kv開關柜、1kv電容器柜什么時候調試? 什么是開關柜? 斷路器、復合開關、隔離開關、電壓互感器、電流互感器什么時候記取單體調試費用? 一般說的看門狗是復合開關嗎? 送配電系統調試和配電箱調試有重復的工作內容嗎? 自動投入裝置和事故照明切換裝置有什么區別? 不間斷電源和雙電源有什么區別?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    北京12定額中成套配電柜調試子目什么情況下選用? 10kv斷路器柜、10kv互感器避雷器柜什么情況下調試? 1kv開關柜、1kv電容器柜什么時候調試? 什么是開關柜? 斷路器、復合開關、隔離開關、電壓互感器、電流互感器什么時候記取單體調試費用? 一般說的看門狗是復合開關嗎? 送配電系統調試和配電箱調試有重復的工作內容嗎? 自動投入裝置和事故照明切換裝置有什么區別? 不間斷電源和雙電源有什么區別?


    答:配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。


    送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備已經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。



    電氣調試費用的計取,應符合下列條件:

    1.有關施工驗收規范、標準要求;

    2.有經過批準的調試方案;

    3.調試后的有關部門驗收;

    4.完整的調試記錄與報告。


    2016-04-20 13:17:23 

  • 北京12定額中成套配電柜調試子目什么情況下選用?(安裝后進行帶負荷調試,即可選用) 10kv斷路器柜、10kv互感器避雷器柜什么情況下調試?(安裝后進行帶負荷調試,即可選用) 1kv開關柜、1kv電容器柜什么時候調試?(安裝后進行帶負荷調試,即可選用) 什么是開關柜? 斷路器、復合開關、隔離開關、電壓互感器、電流互感器什么時候記取單體調試費用?(在配電箱外單獨安裝的,即可記取) 一般說的看門狗是復合開關嗎? 送配電系統調試和配電箱調試有重復的工作內容嗎?(沒有。送配電系統調試是電源與低壓柜或高壓柜之間的調試,跟配電箱調試沒有關系) 自動投入裝置和事故照明切換裝置有什么區別?(動力配電箱與照明配電箱的區別) 不間斷電源和雙電源有什么區別?(不間斷電源是因單電源而采用UPS電源解決停電問題;雙電源一般是指來自不同發電廠的兩個進戶電源)

    2016-04-20 14:57:57 