lovereader 2016-04-20 09:12:02 | 陜西省 安裝 | 6263查看 2回答
高、中、低效過濾器如何劃分?人防專用過濾器是高效過濾器還是中低效過濾器?
高、中、低效過濾器如何劃分? 人防專用過濾器:RFP-1000型 風量1000m3/h是高效過濾器還是中低效過濾器?應該套高效過濾器定額還是中低效過濾器定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,
1、高、中、低效的過濾器是用于空調工程的。
2、 人防過濾器是不分高、中、低的。 人防工程的過濾器是過濾吸收器,俗稱濾毒罐。
3、通風空調工程中的人防裝置安裝章節,選擇過濾器1000型。
2016-04-20 10:12:12
-
一 高、中、低效過濾器如何劃分?
最常用的表示方法是用過濾器進出口氣流中的塵粒濃度表示的計數效率。
1.在額定風量下,按國家標準GB/T14295-93《空氣過濾器》及GB13554-92《高效空氣過濾器》的規定,不同過濾器的效率范圍如下:
初效過濾器,對≥5微米粒子,過濾效率80>E≥20,初阻力≤50Pa
中效過濾器,對≥1微米粒子,過濾效率70>E≥20,初阻力≤80Pa
高中效過濾器,對≥1微米粒子,過濾效率99>E≥70,初阻力≤100Pa
亞高效過濾器,對≥0.5微米粒子,過濾效率E≥95,初阻力≤120Pa
高效過濾器,對≥0.5微米粒子,過濾效率E≥99.99,初阻力≤220Pa
超高效過濾器,對≥0.1微米粒子,過濾效率E≥99.999,初阻力≤280Pa
2.由于現在許多企業選用的是進口的過濾器,而它們表示效率的方法與國內的不同。
按歐洲標準,粗效過濾器可分為四級(G1——G4):
G1 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率E≥20% (對應美國標準C1)
G2 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率50>E≥20% (對應美國標準C2——C4)
G3 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率70>E≥50% (對應美國標準L5)
G4 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率90>E≥70% (對應美國標準L6)
中效過濾器分為兩級(F5——F6):
F5 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率50>E≥30% (對應美國標準M9、M10)
F6 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率80>E≥50% (對應美國標準M11、M12)
高中效過濾器分為三級(F7——F9):
F7 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率99>E≥70% (對應美國標準H13)
F8 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率90>E≥75% (對應美國標準H14)
F9 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率99>E≥90% (對應美國標準H15)
亞高效過濾器分為兩級(H10、H11):
H10 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率99>E≥95% (對應美國標準H15)
H11 效率 對粒徑≥0.5μm,SEO,過濾效率99.9>E≥99% (對應美國標準H16)
高效過濾器分為兩級(H12、H13):
H12 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率E≥99.9% (對應美國標準H16)
H13 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率E≥99.99% (對應美國標準H17)
其實也可以用一張表來表達清楚,具體如下:
二 人防專用過濾器:RFP-1000型 風量1000m3/h是高效過濾器還是中低效過濾器?應該套高效過濾器定額還是中低效過濾器定額?
人防工程的過濾器是過濾吸收器,俗稱濾毒罐。
通風空調工程中的人防裝置安裝章節,選擇過濾器1000型。
2020-03-13 10:03:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看