-
wg****@qq.com 2016-04-19 15:23:06 | 江蘇省 其他專業 | 1947查看 1回答
防雷接地的做法和套定額的問題
如下圖所示的總等電位箱的系統圖,圖紙說明中規定MEB線為40*4的鍍鋅扁鋼LEB為BVR-1*4,請問: 1,樓內各層的局部等電位箱的接地是鋪設一根40*4的鍍鋅扁鋼到總等電位箱,還是用鍍鋅扁鋼直接焊接到該局部等電位箱下的梁的主筋上? 2、局部等電位箱的接地是鋪設一根40*4的鍍鋅扁鋼直接焊接到該局部等電位箱下的梁的主筋上,那么從局部等電位箱下的梁的主筋到防雷引下線之間的梁的主筋之間的焊接點如何套定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防雷接地的做法和套定額的問題
如下圖所示的總等電位箱的系統圖,圖紙說明中規定MEB線為40*4的鍍鋅扁鋼LEB為BVR-1*4,請問:
1,樓內各層的局部等電位箱的接地是鋪設一根40*4的鍍鋅扁鋼到總等電位箱,還是用鍍鋅扁鋼直接焊接到該局部等電位箱下的梁的主筋上?【等電位做法是直接接到本層主筋上,然后與引下線連通到接地網】
2、局部等電位箱的接地是鋪設一根40*4的鍍鋅扁鋼直接焊接到該局部等電位箱下的梁的主筋上,那么從局部等電位箱下的梁的主筋到防雷引下線之間的梁的主筋之間的焊接點如何套定額?【這段距離可以套用均壓環定額,焊接可以套用柱主筋與圈梁焊接子目】
2016-04-19 20:35:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看