54****@qq.com 2016-04-16 13:35:01 | 河北省 安裝 | 32825查看 3回答
采暖分集水器都套哪些定額
如圖的分集水器,是不是套一個分水器、一個集水器、套3個泄水閥、套12個閘閥、套一個溫控閥、套一個放氣閥、還有供回水管的定額,分集水器套(低溫地板輻射采暖 分(集)水器安裝 管外徑20mm以內 6環路)可以嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
采暖分集水器都套哪些定額
如圖的分集水器,是不是套一個分水器、一個集水器、套3個泄水閥、套12個閘閥、套一個溫控閥、套一個放氣閥、還有供回水管的定額,分集水器套(低溫地板輻射采暖 分(集)水器安裝 管外徑20mm以內 6環路)可以嗎
【不是的,河北定額就算一套集分水器6回路即可,另外套3個泄水閥,一個溫控閥,還有供回水管道】
2016-04-16 15:39:50
-
分集水器套(低溫地板輻射采暖 分(集)水器安裝 管外徑20mm以內 6環路)可以的,實際分集水器是連在一起的,套一個定額就行,就是主材價格要調整好,再有12個閘閥一般是分集水器自帶的,其價格含在分集水器中即可,不用再套用定額,也要看你是甲方還是乙方,根據自己的情況來,其他的你說的是對的
2016-04-16 15:02:20
-
如圖的分集水器,是不是套一個分水器、一個集水器、套3個泄水閥、套12個閘閥、套一個溫控閥、套一個放氣閥、還有供回水管的定額,分集水器套(低溫地板輻射采暖 分(集)水器安裝 管外徑20mm以內 6環路)可以嗎
答:分集水器的定額子目不包含泄水閥、閘閥、溫控閥、放氣閥的工作內容,需要單獨計算的。
根據你圖紙需要計算的
1、分水器1個
2、集水器1個
3、溫控閥1個
4、泄水閥1個
5、聯絡閥1個
6、閘閥12個
7、放氣閥1個
8、供水管路
9、回水管路
10、管道水沖洗
2016-04-16 15:03:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看