kuanglianghua 2016-04-15 09:07:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 1回答
柱的箍筋數(shù)量計算過程有個數(shù)據(jù)不明白怎么來的
層高3m,梁高450,中間那個750加密箍范圍是怎么來的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
層高3m,梁高450,中間那個750加密箍范圍是柱縱筋搭接連接區(qū)域的箍筋需要加密,750就是縱筋搭接長度
2016-04-15 11:05:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看