大熊 2016-04-13 23:21:21 | 山東省 安裝 | 2550查看 2回答
六層公寓空調冷凝水UPVC32立管執行室內還是室外定額
大神們、專家們,請幫忙指點一下。坐標:山東濟南,業務場景:現有六層公寓樓,需要在安裝空調冷凝水立管,材質UPVC、規格32,要穿過封閉陽臺。定額解釋說空調冷凝水管可參照塑料給水管項目。但是,現在穿過封閉陽臺的立管要執行室內給水管還是執行室外給水管呢?或者是分開執行室內和室外給水管定額呢。 謝謝了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套室內塑料給水管定額子目!
2016-04-14 06:26:55
-
這樣的應該是屬于室內給水管子目的
2016-04-14 00:29:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看