  • 下圖示中的“頂層邊節點”是什么意思?

    (括號內為頂層邊節點要求)怎么理解,指的是哪里?

    括號

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    頂層是指柱頂所在的那一層,邊節點是指適用于邊角柱。

    比如柱高是-0.3m~9.0m,建筑物分三層,分別是3.0m層(地上一層)、6.0m層(地上二層)、9.0m層(地上三層/屋面層);一層、二層和屋面層都是120mm的有梁板(主梁、次梁加板),那么這個節點就適用于9.0m層(地上三層/屋面),不適用于3.0m層(地上一層)、6.0m層(地上二層)。

    邊角柱和中柱的劃分二樓已經回答了!


    2016-04-11 22:02:55 

  • 你好:括號內的頂層邊節點指的是對應的括號內的6d和8d。彎折半徑。


    節點要求


    2016-04-11 21:46:07 

  • 答:現行的抗震要求,柱的頂層頂部,縱筋到了頂部需折彎,提高抗震能力,彎折時,分為中柱,邊柱(角柱),柱所處的位置不而異,當柱是中柱時,鋼筋彎折半徑r,是4倍的鋼筋直徑。如果為20mm直徑的鋼筋4*20=80mm。即制作鋼筋時彎曲半徑控制為r=80mm。如果是邊柱則為6*20=120mm的曲率半徑。當鋼筋直徑大于25mm時,中柱為6倍的直徑,當鋼筋為20時,6*20=120mm曲率半徑。邊柱為8*20=160mm的曲率半徑。目的是防止彎曲時 r 太小,造成彎曲的外側開裂,損壞鋼筋。


    2016-04-11 22:05:28 

  • 就是 頂層的邊角柱的位置,就是說頂層的外圈(邊部)的框架柱的,在軟件中使用自動判斷邊角柱之后軟件就會自動計算這個節點