cici 2012-11-01 10:24:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 1回答
請問:1.同一個地下室...
請問:1.同一個地下室有多個集水坑,每個集水坑的設置不一樣(筏板面筋遇到集水坑時錨固搭接方式不一樣),我選中對應的集水坑中的節點設置按照圖紙要求輸入,最后匯總的時候,軟件并沒有按照相應的設置布置鋼筋,應如何處理? 2.當遇到集水坑、電梯坑坑連坑的時候,最正確的操作是什么? 3.當剪力墻在基礎層的插筋與上部鋼筋間距不一樣的時候(如插筋部分的鋼筋間距為100,上部的間距為200),怎樣操作? 4.加腋板的處理方法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1, 軟件有個小問題,關于筏板基礎遇到積水坑鋼筋錨固長度,你要在筏板主筋那里面的節點修改,而不能單單只在積水坑里面修改,這樣其實計算結果是沒有變化的。 2,坑連坑的情況沒什么大問題,你只要比對圖紙畫就可以了,注意坑大小位置一定不要出錯即可。 3,插筋間距和上部鋼筋間距不同其實處理比較簡單的方法就是在編輯鋼筋里選中插筋然后更改根數。
2012-11-01 12:55:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看