智雄照明 2016-03-21 15:43:50 | 遼寧省 安裝 | 1578查看 1回答
之前回復--安裝電纜溝預留問題
你好,冒昧打擾了。 現在民用住宅安裝變電所電纜溝,變電所位于地下室負一層地面砌磚,電纜溝深0.8m,低壓柜置于溝上,電纜從低壓柜進溝,上返至負一層橋架。問: 1、該部分電纜溝預留,能否直接套用定額預留《進、出電纜溝預留1.5m,即1.5m*2》,是否存在電纜溝計算預留時,必須是室外正負零以下的挖溝情況,否則不計算預留?。 2、低壓柜電纜計算了<盤下預留2m>,是否仍可以計算0.8m的垂直高度。 謝謝您,盼復121476833
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、該部分電纜預留,能直接套用定額預留《進、出電纜溝預留1.5m,即1.5m*2》,
2、低壓柜電纜計算了<盤下預留2m>,不可以再計算0.8m的垂直高度。 因0.8已在部長度里面了。
2016-03-22 09:07:39