剪力墻與暗柱布置的問題
如圖,1構造邊緣柱GBZ1的截面比剪力墻的寬,那在布置剪力墻的時候還是要剪力墻滿布暗柱?那就只能弄一小節剪力墻部在寬的那一部分暗柱位置了? 2、布置剪力墻時,構造邊緣柱GBZ2處我應該將剪力墻布置到線1處還是線2處?我覺得布置到2處才行,對不。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
1、端柱的部位不用剪力墻將它填滿,只要和他平行的,繪制到最端頭進行了。(比墻寬的端柱要導入到圖形,暗柱不用導入,所以端柱不用填充滿)
2、是的。應該繪制到暗柱的最外邊即2邊線處。不然鋼筋就少了,導入到圖形中,砼和模板也不準確的。
2016-03-16 16:01:50
-
繪制這樣的范圍就行
您GBZ1要布置端柱的
2016-03-16 15:34:16