會飛的魚 2016-03-14 22:57:41 | 湖北省 安裝 | 3416查看 2回答
消防立管到消火栓的管段的確定
問題1:從樓下伸出的消防立管要接這個消防箱,立管是伸到梁下然后繞過柱子,再接立管到消防箱水平位置,并連接消防箱,還是樓下的消防立管直接伸到消防箱水平位置,然后繞過柱子,直接連接消防箱? 畢竟從設計圖紙上來看,有兩根xl25的立管,應該選用方案1? 問題2:消防立管至消防箱的距離,應該是連接消防箱的哪個中心位置,圖上所示位置正確嗎?應該采用直線沿箱體或墻的正方向彎折連接還是兩點一線連接? 問題3:消防箱采用點畫時,方向無法調正,這樣可不可以?從算量的角度看,感覺影響不大
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、從消防立到進消防箱都是就近連接的;
2、管子進箱后連接一個閥門,一般都是在管子進箱的一側;
3、關于箱子安裝位置,是可以根據具體情況適當調整的。
僅供參考
2016-03-15 08:00:32
-
你好:這是平面圖,應該結合系統圖看。進消火栓箱的水平管不應繞柱子,是在箱子就近的那根立管引入到消火栓箱的。另要先識別消火栓箱,確定消火栓箱的高度及進入消火栓箱的水平管的高度,這樣進入消火栓箱的立管部分就會自動生成。
2016-03-15 08:34:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看