我行我素 2016-03-13 10:48:44 | 江蘇省 安裝 | 19392查看 5回答
橋架如何套定額?
1:橋架支架是否要單獨套定額? 2:人防工程橋架工程量的計算,是否要扣除穿墻密封套管的長度? 3:橋架支架 距離是多少,如何計算支架的量?問題補充:在江蘇定額說明中有如下描述:一、配管工程均未包括接線箱、盒及支架的制作、安裝。二、鋼索架設及拉緊裝置的制作、安裝、插接式母線槽支架制作,槽架制作及配管支架應執行鐵構件制作定額。是不是說橋架支架需另外單獨套定額?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:橋架支架是否要單獨套定額?
橋架安裝中包含了支架的安裝費用,按實際補充支架主材費用即可。如為非成品支架,套用支架制作子目即可。
2:人防工程橋架工程量的計算,是否要扣除穿墻密封套管的長度?
人防工程橋架工程量不扣除穿墻密封套管的長度的,穿墻密封套管套用相應定額子目
3:橋架支架 距離是多少,如何計算支架的量?
答:參見GB50303-2011《建筑電氣工程施工質量驗收規范》第3. 當設計無要求時,電纜橋架水平安裝的支架間距為 1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大于 2m;。吊架橋架寬度每邊加50mm,2根直徑12的鍍鋅鋼筋,長度乘以每米重量即是支吊架重量,支架同樣為長度乘以重量。
2016-03-14 07:14:08
-
1、要套取支撐安裝定額,一般橋架的單價中包含了支撐的電價不在記取主材費
2、不扣除
3、根據規范計算
2016-03-14 07:02:00
-
1:橋架支架是否要單獨套定額?【需要單獨套定額,執行一般鐵構件制安定額子目】 2:人防工程橋架工程量的計算,是否要扣除穿墻密封套管的長度?【可以扣除,因為人防墻不允許走橋架,橋架穿墻部分是做密閉肋的。】 3:橋架支架 距離是多少,如何計算支架的量?【按照做法水平橋架1.5米一個為宜,豎直橋架2米一個為宜,這個是有規范要求的,現場一般是這么做】
2016-03-15 15:58:30
-
1:橋架支架有設計的按實計算重量計取。
2:人防工程橋架工程量不扣穿墻管所占體積。
3:橋架支架的間距一般2-3米。
2016-03-14 09:22:31
-
1、橋架支架要單獨套定額。如果是購買成品支架,套橋架支撐架安裝子母;如果是用角鋼制作吊架,套鐵構件制作與安裝子母。
2、不用扣除穿墻密封套管長度。
3、成品橋架是一段一段組裝的,每段長3m,每段至少要安裝兩個支架才能滿足承重要求。因此,橋架支架間距最大1.5m。橋架支架的量,先算一個支架所用材料的長度,在乘以比重,得出單個支架的重量,再乘以支架總個數即可。
2016-03-14 10:32:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看