山子 2016-03-12 13:28:12 | 北京市 安裝 | 1853查看 3回答
防火多葉排風口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一個70°防火閥
防火多葉排風口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一個70°防火閥,圖紙就給了這些,問:1300*(2000+500),每個數字是什么意思?防火閥應該套多大的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火多葉排風口,底0.3m,1300*(2000+500),上面是一個電動執行機構
0.3m是防火多葉排風口的距地安裝高度,
1300*(2000+500)是指防火多葉排風口的截面為1300*2000,500mm是電動執行機構的高度 。
這種直接按規格【即周長是2*(1.3+2.5)=7.6m】套取風口定額子目即可,電動執行機構不單獨套取定額,因為它們是成品一體的。
2016-03-12 17:34:46
-
防火多葉排風口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一個70°防火閥
防火閥截面是:1300*2500
防火閥按周長區分的:(1.3+2.5)*2=7.6m
所以定額上學長最大截面的即可
2016-03-12 14:07:18
-
0.3m是防火多葉排風口的距地安裝高度 1300*(2000+500)是指防火多葉排風口的截面為1300*2000,厚度為500 只按規格套取風口就行了,防火閥不用單獨套取定額,因為它們是成品一體的
2016-03-12 17:25:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看