-
小云哥 2016-03-06 07:31:31 | 廣東省 土建 | 2008查看 4回答
梁箍筋加密區
梁箍筋加密區梁相交的位置和柱邊過來,按圖中有一段2.5的,如果按三級抗震,加密區就是1.5h或500,如果按1.5h取加密區不是整條梁都加密了嗎?還是去500呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你的截圖是上下兩根框架柱為支座的,不是次梁之間的距離計算。
2016-03-06 10:11:56
-
你好:箍筋加密區的長度按一整跨長計算的,不是按你說的一小跨內計算的。所以不會是按1.5h取加密區不是整條梁都加密了
2016-03-06 09:59:05
-
主次梁交接處的加筋,它是增加的箍筋,不能梁列為加密區計算的,也就是說它是增加的鋼筋計算。
2016-03-06 09:53:17
-
首先你把加密區的定義弄混了:1.加密區是在固定支座的邊緣(柱屬于固定支座,加密區1.5倍梁高);2.梁為支座的屬于活動支座,是附加鋼筋的區域;
2016-03-06 10:48:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看