189****2330 2016-03-04 17:11:02 | 遼寧省 安裝 | 15745查看 2回答
消防報警器具立管敷設幾根
1、 消火栓箱按鈕、手動報警按鈕、聲光報警器、手動報警按鈕的電話插孔計算立管時是計算單立管還是多立管? 2、報警總線先經過煙感,然后消火栓箱按鈕,然后煙感,那么消火栓箱按鈕處是立管下來,然后再立管上去,還是消火栓箱按鈕上方頂板設置接線盒,煙感到接線盒,接線盒那下來一根立管到消火栓箱按鈕,立管中兩根線,接線盒一邊水平接另一個煙感? 3、 消防電話線敷設走地板還是頂板,如上一問題所示,動報警按鈕的電話插孔立管是一根還是兩根?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、 消火栓箱按鈕、手動報警按鈕、聲光報警器、手動報警按鈕的電話插孔計算立管時是計算單立管還是多立管?【應該都是雙立管。因為是壁裝的器具。】
2、報警總線先經過煙感,然后消火栓箱按鈕,然后煙感,那么消火栓箱按鈕處是立管下來,然后再立管上去,還是消火栓箱按鈕上方頂板設置接線盒,煙感到接線盒,接線盒那下來一根立管到消火栓箱按鈕,立管中兩根線,接線盒一邊水平接另一個煙感?【這個問題你說這兩種都可以施工的,消火栓按鈕單根立管比較常見,其他的應該是雙立管。】
3、 消防電話線敷設走地板還是頂板,如上一問題所示,動報警按鈕的電話插孔立管是一根還是兩根?【消防電話線走頂板,只要是壁裝的器具,如果配管走頂板就是雙立管。走墻就沒有立管。】
2016-03-04 17:52:45
-
首先應該明確的概念是:立管的定義。其次應該明確的概念是:單立管、多立管的定義。最后再去討論算量軟件中的單、雙立管的劃分。有不同理解者,可以討論。
2017-07-24 11:27:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看