盞心 2016-03-04 16:20:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 23188查看 4回答
關于廣聯達軟件中工程設置里面 檐高的計算
有女兒墻的建筑,檐高怎么計算,是計算至女兒墻墻頂還是屋面板上皮高度?問題補充:我查過以前別人提問的關于檐高的問題。有的人說要計入女兒墻,有的人說不計入女兒墻。那到底計不計入女兒墻的高度呢?請前輩解惑
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、應該是計算到屋面板的上皮,室外地坪到檐口滴水線,檐口滴水線,不是女兒墻頂的。
2、其實,這個檐高設置不設置都沒關系,只要抗震等級設置對了就行了,關鍵的是抗震等級!
鋼筋里沒什么影響。其他的就是超高費和腳手架的計算可能會影響到。
2016-03-04 16:36:42
-
這個應該是到女兒墻定
你再仔細看看定額的計算規則。
2016-03-04 16:26:14
-
如果是只有女兒墻沒有挑檐,檐高就應該算至女兒墻頂,如果有女兒墻再有挑檐,檐高就應該算至挑檐上平。
2016-03-04 16:42:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看