軒安 2016-02-13 13:23:36 | 山西省 其他專業 | 5154查看 5回答
市政集中供熱管道壓力及換熱站壓力
市政燃氣和集中供熱共用管道定額,但兩者壓力不同。市政供熱介質熱水為中壓,燃氣管道是按中壓B級及低壓考慮,高壓煤氣管也遠小于熱水中壓數值,套管道時換算里也沒選項,定額管道是怎么考慮的?就比如供熱蒸汽和熱水套管道該怎么換算? 換熱站壓力是低壓還是中壓?套工業管道區分低中壓!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納市政燃氣和集中供熱共用管道定額,但兩者壓力不同。市政供熱介質熱水為中壓,燃氣管道是按中壓B級及低壓考慮,高壓煤氣管也遠小于熱水中壓數值,套管道時換算里也沒選項,定額管道綜合考慮的,就比如供熱蒸汽和熱水套管道不用換算,直接套就可以,換熱站壓力二次網是低壓,一次網是中壓,換熱站可以套工業管道分冊,區分低中壓管道。
2016-02-13 19:47:52
-
定額是綜合考慮的,在定額沒有說明可以調整的情況下直接套相應定額子目即可!
2016-02-13 13:52:52
-
市政燃氣和集中供熱共用管道定額,但兩者壓力不同。市政供熱介質熱水為中壓,燃氣管道是按中壓B級及低壓考慮,高壓煤氣管也遠小于熱水中壓數值,套管道時換算里也沒選項,定額管道是綜合測算考慮的,就比如供熱蒸汽和熱水套管道是不考慮換算的,直接套相應的管道安裝定額, 換熱站壓力不應是低壓應該是中壓的,套工業管道應該是區分低、中壓的,一般是套中壓管道的。
2016-02-13 14:36:27
-
市政燃氣和集中供熱共用管道定額,但兩者壓力不同。市政供熱介質熱水為中壓,燃氣管道是按中壓B級及低壓考慮,高壓煤氣管也遠小于熱水中壓數值,套管道時換算里也沒選項,定額管道是怎么考慮的?就比如供熱蒸汽和熱水套管道該怎么換算? 換熱站壓力是低壓還是中壓?套工業管道區分低中壓!
可以套用工業管道中區分低壓、中壓分別套用不同的定額子目
2016-02-13 14:20:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看