銘心 2016-01-31 13:13:11 | 四川省 安裝 | 3141查看 1回答
求大神幫忙看看這個消防弱電線路是怎么走的
圖中從A(消防聯動控制器)通過橋架到B,C,D(消防端子箱)之間圖紙說采用2總線制,我想問問那么從A到B,C,D的之間信號線,電話線 還有電源線是采用樹干式方式和端子箱B,C,D連接的還是采用放射式方式和BCD連接的,他們有的說電源線和電話線那些用樹干式連接的,信號線是采用放射式連接,并且信號線還要看消防端子箱后面接的點位數來判斷到底有幾個信號線從消防控制器接到消防端子箱,例如B端子箱,若從他那出去要接400個點位,若一個回路最多接200個點位,那么從B要出去兩個信號線回路,那么從A也要接兩個回路到B,這樣理解對嗎,求大神指正
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A到BCD是放射式,也就是三根二總線到每個箱子,BCD引出信號線、控制線把這些設備手拉手連接起來,既不是樹干式也不是放射式。電源線是從配電箱引出,電話從總機引出。
2016-01-31 14:37:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看