消防管道溝槽連接管件計算問題
消火栓管道卡箍連接時在接消火栓箱的那里的三通算不算卡箍?圖2是消火栓支管,那里需要計算彎頭和卡箍嗎?消火栓管道溝槽連接需要套法蘭嗎?法蘭的個數怎么算?問題補充:卡箍是不是只在水平管道上用,豎向管道上不用卡箍
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、消火栓管道卡箍連接時在接消火栓箱的那里的三通算不算卡箍?
答:要計算。一個溝槽管件的安裝費,一個溝槽三通和二個卡箍的材料費。(DN65的接口不用卡箍連接)
二、圖2是消火栓支管,那里需要計算彎頭和卡箍嗎?
答:DN65的支管,不計算溝槽連接。
消火栓管道溝槽連接需要套法蘭嗎?
答:法蘭閥門與管道連接時,用到法蘭。
三、法蘭的個數怎么算?
答:按法蘭閥門的個數每個閥門二片。
四、卡箍是不是只在水平管道上用,豎向管道上不用卡箍?
答:只要管道安裝方式是溝槽連接,不論水平、垂直都要用卡箍。
2016-01-22 15:26:39
-
消火栓管道卡箍連接時在接消火栓箱的那里的三通算不算卡箍?
一般是個機械式卡箍三通,可能算一個。
圖2是消火栓支管,那里需要計算彎頭和卡箍嗎?
算個彎頭、兩個卡箍
消火栓管道溝槽連接需要套法蘭嗎?
用到溝槽式法蘭的地方一般是法蘭閥門的兩側。
法蘭的個數怎么算?
按法蘭閥門的個數乘二。
問題補充:
卡箍是不是只在水平管道上用,豎向管道上不用卡箍
只要安裝方式是卡箍,不論水平、垂直都要用卡箍。
2016-01-22 14:30:44
-
消火栓管道卡箍連接時在接消火栓箱的那里的三通算卡箍,圖2是消火栓支管,那里需要計算彎頭和卡箍,消火栓管道溝槽連接一般不需要套法蘭,閥門安裝包括法蘭安裝,只需要將閥門安裝中的平焊法蘭替換為溝槽法蘭即可,法蘭的個數是一個法蘭閥門1副法蘭,
卡箍不是只在水平管道上用,豎向管道同樣用卡箍。
2016-01-22 22:49:47
-
如果DN100、DN65全部溝槽連接,截圖1就需要計算一個溝槽三通,2個DN100的剛卡,1個DN65的剛卡;如果DN100卡箍連接,DN65的螺紋連接,截圖1需要計算機械三通,沒有卡箍;
同樣截圖2如果卡箍連接,需要計算一個DN65的卡箍彎頭,2個DN65 的剛卡,螺紋連接,不需要單獨計算,因為螺紋管件包含在螺紋管道安裝子目內,可以查閱當地定額子目組成確認;
溝槽管件不僅僅在水平管用,立管也需要??;樓層有分支的一般不用單獨增加,沒有分支的有些施工必須增加的也要計算;
以上這些用GQI2015算量的時候,只要構件定義好了,軟件會自動幫你匯總了;手算就要按以上原則執行即可。
2016-01-23 08:56:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看