ya****@163.com 2016-01-21 14:58:32 | 河北省 安裝 | 2157查看 6回答
新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同
新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同
--:正常情況,L1,L2,l3和干線電纜WLM1不可能一樣。
你可以看AW1,AW2的系統圖,箱子前面會寫出這個電纜是多少
2016-01-21 15:37:14
-
分支電纜 L1、L2、L3的大小,要看AW1、AW2、AW3箱的系統圖所標。
2016-01-21 15:16:53
-
新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同
主電纜與分支電纜直徑不是相同,分支電纜比主電纜直徑小得多。
2016-01-21 15:09:14
-
這叫預分支電纜:YFD-WDZ-YJV-(4*185-E95)。YFD-預分支、WDZ-無鹵低煙阻燃、YJV-交聯聚乙烯絕緣電纜、(4*185-E95)--總線電纜是4*185、遇到一個分支減小一個等級、分支后電纜是4*95。從圖中看應該是:預分支無鹵低煙阻燃交聯聚乙烯絕緣電電纜,規格為(4*185-E95。在L1處分為4*120的和4*95的兩根電纜,一根4*95到L1處的配電箱,一根4*120到L2處。再分為4*95的兩根電纜,分別到L2處、L3處配電箱。這樣可以減小L1到L2處、L3處之間的電纜規格,從而節約費用。
2016-01-21 15:22:38
-
不一定,得看設計圖紙??梢圆灰粯?。
2016-01-22 05:58:05
-
分支電纜的線路在接頭以外的部位,箱以外電纜規格肯定是不一樣的,這要看箱內系統圖。
2016-01-22 09:36:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看