梅葬蕊87222 2016-01-19 15:21:35 | 陜西省 安裝 | 2136查看 8回答
電纜保護管敷設DN小于100時,套配管配線子目,那么此時電纜是否要再套管內穿線子目呢?
電纜保護管敷設DN小于100時,套配管配線子目,那么此時電纜是否要再套管內穿線子目呢?如果需要套管內穿線,應該套哪個?管內穿線不是都指的是BV 線么?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
全統定額解釋匯編中關于電纜:一般電纜敷設定額綜合了土溝內直埋、穿管、支架橋架上、沿鋼索、沿墻等按比例綜合計算的方式。
因此,電纜不能再套管內穿線子目。可以再看一看本省定額的具體規定。
2016-01-20 11:00:25
-
同意樓上的回答。
2016-01-20 06:56:48
-
電纜保護管敷設DN小于100時,套配管配線子目,此時電纜是要再套管內穿電纜子目。
2016-01-20 09:12:04
-
保護管即使小于100,也是套100的子目,不能套配管的子目;電纜也不能套管內穿線子目,套電力電纜敷設的子目
2016-01-20 12:10:27
-
電纜保護管敷設DN小于100時,套配管配線子目,此時電纜不能再套管內穿線子目,直接套電纜章電纜穿管敷設子目。
2016-01-19 20:55:07
-
電纜保護管敷設如果DN小于100時,定額套配管配線子目,電纜不能再套管內穿線子目,應該直接套電纜章電纜穿管敷設定額子目。
2016-01-20 09:59:27
-
電纜安裝穿管。走橋架等是不分敷設方式的,直接套電纜章節定額就可以了。建議你看看定額說明就清楚
2016-01-20 10:23:42
-
按你描述的,一共只能套兩個定額項,一是電纜敷設,一是電纜保護管,在沒有其他項了
2016-01-20 10:43:17