我在很努力 2016-01-19 10:58:09 | 廣東省 安裝 | 12716查看 1回答
請問這個濕式報警閥要套什么定額
請問如大樣1大樣2都需要套什么定額,分開套還是定額已經含了,圖3是定額圖。如果是分開套,濕式報警閥已經套了,大樣里面還有壓力表,截止閥,過濾器這些我知道怎么套,那么請問:水力警鈴,流量計,預留運行接口,延遲期這些怎么套?還有那個方框里面一個P是什么設備,期待您的回復,感謝~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問如大樣1大樣2都需要套什么定額,分開套還是定額已經含了,圖3是定額圖。如果是分開套,濕式報警閥已經套了,大樣里面還有壓力表,截止閥,過濾器這些我知道怎么套,那么請問:水力警鈴,流量計,預留運行接口,延遲期這些怎么套?還有那個方框里面一個P是什么設備
1.水力警鈴,補充定額子目。流量計:套第十冊自動化控制儀表工程 預留試行接口,延遲器都沒合適定額可以補充子目
2.P是壓力傳感器
3.濕式報警閥和其他截止閥,壓力表,過濾器都需要單獨套定額
2016-01-19 13:38:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看