  • 消防工程系統調試費

    我公司在一個消防工程里干了地下車庫跟3棟樓,做預算時每個樓根據點數套了自動報警系統裝置調試 ,甲方說明: 1、消防報警聯動系統調試為室外工程設備安裝調試(另在聯動合同價內),樓里的報警設備安裝已含設備本身的調測(工作內容: 校線、掛錫、安裝底座、探頭、編碼、清潔、調測) 2、控制室是由室外對伍做的,整體調試是有室外對伍做的,調試是針對消防控制室設備對整個消防系統信號的整體調試。就調試一項未給室內施工單位。 聯動調試與控制室主機相關,室外合同已注明室外主線路的隊伍負責,所以應不給室內。但調試時無反饋信號,室內施工單位應負責檢修。 有干消防的老師給我說下是否應該去掉室內的自動消防報警調試么?高分回贈,先謝謝了~
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不應記取報警調試,但是也不應出人工配合調試。應該是室外施工隊伍調試,如發現是室內施工單位施工問題導致無法聯動,室內施工隊伍才應該負責維修。

    2016-01-18 15:07:47 

  • 消防報警聯動系統調試為室外工程設備安裝調試(另在聯動合同價內),樓里的報警設備安裝已含設備本身的調測(工作內容: 校線、掛錫、安裝底座、探頭、編碼、清潔、調測

    --:樓內的設備本身調測完,消防控制室是室外的做的,那樓內就不給調試了。

    調試是一個系統,控制室調試完就包含這個整個系統了,所以室內是不給的

    2016-01-18 16:00:03 

  • 調試費用是控制室施工方應計取的費用。調試時的人工應由調試方負責。但是如果是因為你方施工質量問題造成調試工程量的,你方應負責。所以關鍵在于責任劃分。但是責任劃分往往是分不清楚的,所以應由你方與控制室施工方協商,控制室施工方負責調試,你方負責自己范圍內配合調試,向調試方收取一定配合費。

    2016-01-18 16:12:52 

  • 調試工作應由一家施工單位完成不能重復計取,當調試無反饋信號時,應查找原因,根據誰施工誰負責的原則進行處理。

    2016-01-19 11:08:52 