  • 關于民用聯動試車費和工程類別劃分

    大家好,請教大家3個問題 1、關于無端子外部接線,是不是從配電箱出來的小于6平方的線纜都要計取,有沒有規范或者相關的根據,有個審計說不給 2、關于消防民用聯動試車費的問題,有個根據是說民用安裝工程需作聯動試車時,除定額另有規定的從其規定外,其它可按各系統工程人工費的10%計取聯動試車費,在高層或公用建筑中,火災報警(感溫、感煙)系統,自動消防、噴淋系統,排風(煙)系統等聯系在一起的綜合調試,亦屬"聯動試車"范圍。是否火災報警(感溫、感煙)系統,自動消防、噴淋系統,排風(煙)系統各計聯動試車費用,計算基數是安裝費中的人工費,但是火災報警的穿線套的是第二冊的定額,消火栓套的第八冊給排水定額,穿線的人工費和給排水定額中的人工費也應該計取吧,審計說只給第七冊計取民用聯動試車費。第二冊和第八冊不給計取,如果計取的話有根據嗎? 3、消防報警和自噴淋系統作用面積大于等于5000平方為一類工程,假如一個小區有很多樓,每個樓都不到5000平方,工程類別的劃分是按照各個單體樓的建筑面積考慮還是整個消防工程考慮。 麻煩老師們給個答復吧!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、關于無端子外部接線,是不是從配電箱出來的小于6平方的線纜都要計取,有沒有規范或者相關的根據,有個審計說不給 

    答:所有的進入配電箱的均需要計算端子接線,區分在于一般6平方以下為無端子接線。6平方以上的為有端子接線。只有電線和分支電纜需要計算接線端子。電纜是計算電纜頭已經包含了接線端子。


    2、關于消防民用聯動試車費的問題,有個根據是說民用安裝工程需作聯動試車時,除定額另有規定的從其規定外,其它可按各系統工程人工費的10%計取聯動試車費,在高層或公用建筑中,火災報警(感溫、感煙)系統,自動消防、噴淋系統,排風(煙)系統等聯系在一起的綜合調試,亦屬"聯動試車"范圍。是否火災報警(感溫、感煙)系統,自動消防、噴淋系統,排風(煙)系統各計聯動試車費用,計算基數是安裝費中的人工費,但是火災報警的穿線套的是第二冊的定額,消火栓套的第八冊給排水定額,穿線的人工費和給排水定額中的人工費也應該計取吧,審計說只給第七冊計取民用聯動試車費。第二冊和第八冊不給計取,如果計取的話有根據嗎? 

    答:如果是消防的聯動就是所有消防工程的人工費之和為基數的,不管套用什么定額,均視為消防工程計算的。


    3、消防報警和自噴淋系統作用面積大于等于5000平方為一類工程,假如一個小區有很多樓,每個樓都不到5000平方,工程類別的劃分是按照各個單體樓的建筑面積考慮還是整個消防工程考慮。 麻煩老師們給個答復吧!

    答:這個看你這個系統所控制的面積,比如整個小區一個系統,那么就是按照所有樓棟的面積區分工程類別的。如果一個樓一個聯動系統,那就是一個樓面積確定一個工程類別。

    2016-01-18 11:06:28 

  • 親,根據你所述問題,同你序號回復如下:

    1、端子板外接線分有端子和無端子,配電箱安裝及管內線子目中均不包括端子板外接線(端子板外部接線按設備盤、箱、柜、臺的外部接線圖計算/交底培訓資料第70頁),審計不給只能說明其業務知識還欠缺,需充電。

    2、聯動試車按系統所套用子目中的人工費來界定,而不是按所套用的子目是不是該計取試車費。審計邏輯思維不分主次。

    3、如果整個小區的系統是相聯的,一個整體的,那就按小區內系統作用面積相加,若是每棟樓單獨控制,那就是按一棟樓的面積確定工程類別。

    2016-01-18 16:57:40 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧