- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
sangyueli 2016-01-17 21:46:53 | 河北省 安裝算量GQI | 4807查看 9回答
壁燈處的立管應該是單管還是多管?
None
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
壁燈處的立管應該是單管還是多管?
答:一根立管就夠了的。不需要多管的
2016-01-18 11:07:41
-
不同的設計要求它的管數量會不同,但對于壁燈應該是單管就可以了。
2016-01-17 22:13:01
-
壁燈處的立管不是單管,是多管,和插座一個道理。
2016-01-18 07:03:08
-
壁燈處的立管是單管還是多管以現場水平管實際是否安裝接線盒確定;如果安裝接線盒就是一根立管、如果沒有安裝接線盒就是兩根立管。
2016-01-18 07:31:41
-
壁燈處的立管應該是單管還是多管?
家里壁燈是我自己安裝的,用了一根管。
2016-01-18 08:16:18
-
壁燈處的立管應該是單管還是多管?
回復:雙管
2016-01-18 08:59:21
-
按實際由接線盒連接為單管,由燈盒串聯為多管。
2016-01-18 10:19:17
-
壁燈處的立管應該是單管,因為一支壁燈只?根小線,就是有返回也就4根,一根DG15也足夠用了。
2016-01-18 16:28:32
-
你好,做法這得依據現場確定。
1、如果走頂,壁燈安裝2.4.那么做法就是2根立管,保證能穿線,末端就是1根立管。如果暗敷管線中間加拉線盒,可以是1根立管,但是這樣的話墻就會2個接線盒的口,現場沒見過這么做的。
2、直接做法就是2.4處直接橫管,那么就沒有立管。或者吊頂內位置走明管墻上敷設,也是沒有立管的。
2016-01-18 18:20:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看