yonghuazhuang 2016-01-16 21:27:50 | 江蘇省 安裝 | 2058查看 7回答
照明線路的配管如何確認工程量的結算問題?
我在結算審計時,遇到了問題:照明線路配管,配電箱至插座,圖紙上不是直線連接的,這個工程量是按照直線距離算量,還是按照圖紙上的彎線量取算量?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
能通過的按直線計算,無法通過的按彎線計算電管布置有的地方是示意圖。
2016-01-17 06:38:07
-
圖紙上不是直線連接的,這個工程量是按照實際安裝最近的距離算量,因為直線遇有阻礙物時也有轉向的可能,或是按照圖紙上的彎線量取算量更準確些。
2016-01-17 08:16:12
-
電氣線路除管道井、電梯井、預留洞口、樓梯間、通風口需要繞開敷設,其余都按直線敷設計算。下圖圈中是繞開的部位;
2016-01-17 08:00:30
-
這個工程量應該是按照最短距離算量,或者是按照圖紙上的彎線量取算量也可以
2016-01-17 10:48:49
-
肯定按圖紙計算。雖然說按兩點最短距離,但由于現場和要求的原因,不是這樣施工,所以按圖紙才有依據。但是圖紙畫的要合理,不能是曲線、弧線或故意繞彎的。
2016-01-17 12:55:50
-
我在結算審計時,遇到了問題:照明線路配管,配電箱至插座,圖紙上不是直線連接的,這個工程量是按照直線距離算量,還是按照圖紙上的彎線量取算量?
--:我們做的是施工圖預算。我們算了都是按照圖紙來的,所以圖上怎么畫的我們就怎么算。
實際施工和圖上肯定是有區別的,圖上是直線,實際施工肯定不會一模一樣的走線,按照圖紙就是咱們的依據
2016-01-17 11:06:08
-
一般算量是按圖紙給的尺寸進行的
2016-01-18 09:38:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看