muwan718 2016-01-14 15:37:14 | 北京市 安裝 | 5128查看 5回答
消防管道安裝中的卡箍
消防管道卡箍連接中,定額給定了每米0.167個卡箍連接件,這是定制6米管道連接卡箍。單實際安裝施工中,彎頭、三通、變徑均飛、法蘭等需要卡箍連接。這類管件安裝中卡箍安裝如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防管道卡箍連接中,定額給定了每米0.167個卡箍連接件,這是定制6米管道連接卡箍。但實際安裝施工中,彎頭、三通、變徑均飛、法蘭等需要卡箍連接。這類管件安裝中卡箍安裝如何處理?
答:溝槽管件連接時需要的卡箍,其安裝費含在溝槽管件的安裝費中,其卡箍的材料費與溝槽管件的材料費一同,另行計算(即一同輸入溝槽管件的未計價材料費中)。
注:管道溝槽連接中使用的卡箍,不得另行計算。
2016-01-14 16:39:27
-
彎頭、三通、變徑均飛
--:安裝定額,卡箍單算。一個彎頭倆卡箍,三通記取三個卡箍,變徑如果都是卡箍連接件記取兩個。
2016-01-14 16:30:37
-
可以按實際發生的卡箍數量確定
2016-01-14 15:58:04
-
不用套定額,管道定額已含管件安裝。只要補充管件主材就可以了
2016-01-14 15:58:05
-
泵房應該套工業管道定額。那么卡箍應該按實際發生補充主材費用到管件定額中即可。
2016-01-14 20:55:14