trinculo 2012-11-02 17:14:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 3回答
地下室頂板梁,支座底筋加強,如何輸入?
如圖,支座底筋加強如何在鋼筋軟件中輸入?問題補充:有些梁在同一支座處上部和下部都有原位標注,下面的兩個回答仿佛不合理了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你問下技術(shù)或者設(shè)計。看他們說底座加強筋的長度是否跟上部的一樣。一樣的話就用上部鋼筋畫好了。
2012-11-02 17:39:24
-
如圖,支座底筋加強如何在鋼筋軟件中輸入?還是在左右支座輸入。他們是受力不同,不影響量的
2012-11-02 17:24:53
-
依照你這個截圖,鋼筋直徑都是25,那你就直接把8B25 3/5 和6B25 4/2 相加,輸入14B25 7/7到上部鋼筋的原位標注即可。
2012-11-06 19:55:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看